幹膜厚度通常在具體使用工況中是有區別和規定的。濕膜厚度的測定可有助於確定必須施工多厚的漆膜才能達到規定的幹膜厚度。濕膜的測定有利於及時發現每一道施工漆膜在厚度上的差錯,以便及時更正。
但鋼材和大多數金屬構件上的濕膜測定僅作指導之用,而幹膜厚度才作為測定實錄。而且,隻有清楚濕膜和幹膜的關係,知道濕膜厚度才有用。即:漆料係統中規定了幹膜厚度,那麽濕膜厚度數值應在什麽範圍,才能產生相應規定範圍內的幹膜厚度?
幹膜厚度與濕膜厚度之比基於所使用漆料的體積固體份(%),這些數據可以從生產商的數據手冊查到,在該計算中體積固體份是必須使用的數據。
已知規定的幹膜厚度,並查閱相關產品的體積固體份,計算其相應的濕膜厚度,可以按以下公式計算:

例如:
某漆料的體積固體份是75%,幹膜厚度要求為150μm,計算濕膜厚度至少施工到多厚才能符合要求?

結論:此漆料施工時須塗200μm的濕膜才是符合要求的(de)。